Автор Тема: аварийный или машинистом разбор рекуперации  (Прочитано 1718 раз)

r-petr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
при аварийном разборе рекуперации на Эп1мв режиме УСАВП происходит зависание МСУДа и УСАВП , востанавливается тольно при отключении аккомулятора 2-5 минут! уже не один торчётк поймали.

Serg

  • АВП Технология
  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 38
Ситуация, которую Вы описываете действительно возможна, и связана она не с зависанием системы автоведения, а с особенностями работы системы управления МСУД-Н.
В руководстве по эксплуатации на систему автоведения УСАВП-ЭП1 обращено внимание на то, что для выхода в режим подсказки из рекуперативного торможения или сразу после применения системой рекуперативного торможения необходимо переводить задатчик тока в положение «0». Данное действие позволяет системе управления выйти из режима рекуперации, при аварийном разборе схема может остаться в режиме рекуперации.